Ovladací panel ENC50

Vše pro digitální provoz - dotazy, praxe, návody, postupy, normy, kompatibilita atd.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf

Ovladací panel ENC50

Příspěvekod matejkocis » úte 19 led, 2016 8:59 am

Zdravím,

zakúpil som prevodník ENC 50 od STE elektornic
http://www.steelectronic.cz/inpage/036-enc-50/

Nedarí sa mi to však rozbehať. Keď pripojím kábel k XpressNet rozsvieti sa na chvíľku červená diód.
Ak stlačím nejaké tlačidlo, blikne krátko žltá, ale výhybka sa neprestaví. Ak skúsim prehodiť výhybku MultiMausom normálne funguje.

Používam:
ROCO MultiMause
Booster zo sady
Vie niekto poradiť. Možno len robím niečo zle. Nerád by som to zbytočne reklamoval. Ďakujem
matejkocis
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob 17 led, 2015 7:30 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod Pavel-HP » úte 19 led, 2016 11:24 am

A co nastavení DIPů, nastavit systém a rozsah adres a pak přiřazení tlačítek dle návodu???
TT, epocha III. - V., U profil
www.vlakytt.cz
Uživatelský avatar
Pavel-HP
 
Příspěvky: 1132
Registrován: čtv 11 pro, 2008 2:47 pm
Bydliště: Praha

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod matejkocis » úte 19 led, 2016 12:27 pm

Prepínače som skúšal. Ale žiadna zmena. Tu je odkaz na foto, ako to je zapojené. Pokúšam sa ovládať výhybku číslo 3.
Podľa manuálu 3x2=6 - svorka 1 a +5, 3x2+1=7 - svorka 1 a +6

http://matejkocis.rajce.idnes.cz/ENC_50#131242.jpg
matejkocis
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob 17 led, 2015 7:30 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod vpavel71 » úte 19 led, 2016 2:39 pm

Myslím, že pokud používáš systém ROCO je potřeba k číslu výhybky přičíst 4.
Tzn. pokud chceš ovládat výhybku 3 zapoj tlačítka pro výhybku 7.
vpavel71
 
Příspěvky: 18
Registrován: pon 12 zář, 2011 7:00 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod matejkocis » úte 19 led, 2016 2:57 pm

Na to je tam prepínač číslo 6 - volí sa na ňom či sa používa LENZ/ROCO. Ale skúsil som to a :

tlačidla som pripojil na (3+4) *2 = 14 - pripojene na svorku 8 a svorku +6
(3+4) *2+1=15 - pripojené na svorku +0 a svorku 15

Ak je prepínač 6 nastavený na OFF (teda ROCO) nič to nerobí, ale ked prepínač prehodím na ON (teda LENZ) tak výhybka sa prestaví :D . Tak nerozumiem tomu, Ešte to poskúšam na viacerých kombináciách a dám vedieť.
matejkocis
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob 17 led, 2015 7:30 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod Pavel-HP » úte 19 led, 2016 3:08 pm

matejkocis píše:Na to je tam prepínač číslo 6 - volí sa na ňom či sa používa LENZ/ROCO. Ale skúsil som to a :

tlačidla som pripojil na (3+4) *2 = 14 - pripojene na svorku 8 a svorku +6
(3+4) *2+1=15 - pripojené na svorku +0 a svorku 15

Ak je prepínač 6 nastavený na OFF (teda ROCO) nič to nerobí, ale ked prepínač prehodím na ON (teda LENZ) tak výhybka sa prestaví :D . Tak nerozumiem tomu, Ešte to poskúšam na viacerých kombináciách a dám vedieť.


Dovolil bych si tvrdit, že ON=ROCO a OFF=LENZ
TT, epocha III. - V., U profil
www.vlakytt.cz
Uživatelský avatar
Pavel-HP
 
Příspěvky: 1132
Registrován: čtv 11 pro, 2008 2:47 pm
Bydliště: Praha

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod komori » úte 19 led, 2016 4:18 pm

Dekodér výhybky uveď do stavu programování adresy výhybky.
Potom zmáčkni tlačítko na TCO pro ovládaní výhybky na jednu a tlačítko druhou stranu,
píšeš že LED ti krátce mrkne, mělo by to přehazovat výhybku na jednu i druhou stranu,
tím se ti zapíše adresa také do dekodéru výhybky.
Na MM potom zkoušej (hledej) číslo výhybky kdy dekodér a výhybka pracuje,
na MM si potom přečteš adresu kterou generuje TCO.
Když se ti nepodaří ovládat výhybku pomocí TCO
v režimu programování dekodéru výhybky je vadné TCO.
Případné další dotazy odpovím přes SZ.
TT, DCC, NanoX-Paco, YaMoRC, TC9 Gold a TP9
komori
 
Příspěvky: 97
Registrován: pát 03 srp, 2012 3:45 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod Pavel-HP » úte 19 led, 2016 4:34 pm

komori píše:Dekodér výhybky uveď do stavu programování adresy výhybky.
Potom zmáčkni tlačítko na TCO pro ovládaní výhybky na jednu a tlačítko druhou stranu,
píšeš že LED ti krátce mrkne, mělo by to přehazovat výhybku na jednu i druhou stranu,
tím se ti zapíše adresa také do dekodéru výhybky.
Na MM potom zkoušej (hledej) číslo výhybky kdy dekodér a výhybka pracuje,
na MM si potom přečteš adresu kterou generuje TCO.
Když se ti nepodaří ovládat výhybku pomocí TCO
v režimu programování dekodéru výhybky je vadné TCO.
Případné další dotazy odpovím přes SZ.


Dle tohoto :

Na to je tam prepínač číslo 6 - volí sa na ňom či sa používa LENZ/ROCO. Ale skúsil som to a :

tlačidla som pripojil na (3+4) *2 = 14 - pripojene na svorku 8 a svorku +6
(3+4) *2+1=15 - pripojené na svorku +0 a svorku 15

Ak je prepínač 6 nastavený na OFF (teda ROCO) nič to nerobí, ale ked prepínač prehodím na ON (teda LENZ) tak výhybka sa prestaví :D . Tak nerozumiem tomu, Ešte to poskúšam na viacerých kombináciách a dám vedieť.


přehazování funguje. Experimenty na MM nebudou potřeba. :idea: A nezapomenout po naprogramování výhybky TCO vypnout a zase zapnout.
TT, epocha III. - V., U profil
www.vlakytt.cz
Uživatelský avatar
Pavel-HP
 
Příspěvky: 1132
Registrován: čtv 11 pro, 2008 2:47 pm
Bydliště: Praha

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod komori » úte 19 led, 2016 10:34 pm

Protože na obrázku který jsi uveřejnil na Rajčeti,
je jasně vidět že je tam 7 (slovy sedm) diod 1N4148.
Domníván se, že je funkční i DIP 7.
Podle potisku na DPS je možné další adresy posouvat tímto přepínačem
pravděpodobně o +100 adres.
Kombinací dvou DIP přepínaču 6 a 7 vzniknou při zapojení tlačítek
podle obrázku (výhybka 3) čtyři kombinace adres výhybek.
Použij první část mého návodu (programování dekodéru výhybky).
Potom na MM vyzkoušej tyto čtyři kombinace adres výhybek.
Výhybka 3, 7, 103 a 107.
DIP 6 - přepíná systém LENZ/ROCO
DIP 7 - přepíná adresy +000/+100
TT, DCC, NanoX-Paco, YaMoRC, TC9 Gold a TP9
komori
 
Příspěvky: 97
Registrován: pát 03 srp, 2012 3:45 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod PaMi » stř 20 led, 2016 7:05 am

A není jednodušší než celý den laborovat, když zařízení nefunguje podle návodu, tak zavolat na infolinku výrobci?
-- TT -- ČSD -- Jenom pro radost -- TrainController 8.0 Gold -- Moduly
Uživatelský avatar
PaMi
 
Příspěvky: 507
Registrován: úte 04 bře, 2008 1:57 pm

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod fulda » stř 20 led, 2016 8:18 am

Jedná se o klasickou kopii staré verze Pacova TCO. Je okopírovaná i s nefungujícím přepínačem 6. Ten přepínač má v zásadě dvě polohy - "zlobí to"/"funguje to". A ty polohy jsou stejné pro Lenz i Roco i pro všechny ostatní systémy. Jakmile se uživateli povede přepnout jej do polohy "funguje to", tak to funguje na všech systémech stejně.
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 5150
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves

Re: Ovladací panel ENC50

Příspěvekod matejkocis » pát 22 led, 2016 9:09 am

Ďakuje všetkým za pomoc. Dospel som k tomuto.

Ak pripojím ENC 50 pomocou telefónneho kábla (nie na svorkovnicu LMAB), ak prepnem DIP 6 na ON (teda podľa manuálu LENZ) a ak najprv zapnem adaptér a keď MM je aktívna pripojím ENC 50, tak výhybky prehadzuje, aj keď teda číslovanie je podľa ROCO.

Fulda má pravdu, je tam chyba. Občas to nenabehne - vtedy sa to správa úplne zmätene - prepína iné výhybky alebo vôbec nejde.

Mám doma 8 výhybiek ROCO GeoLines aj s dekódermi. Skúsim osadiť všetky tlačidlá a otestujem to. Ale budem to asi reklamovať. Nepáči sa mi, že to nefunguje stále, že manuál je na ...., a že je tam príliš veľa AK.
matejkocis
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob 17 led, 2015 7:30 pm


Zpět na DCC v praxi