Jaký průměr kabelu na více přestavníků najednou

PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2007 9:30 pm
od ondrejSitar
Jaký mám zvolit průměr kabelu při zapojení více přestavníků najednou. Celkem bych ovládal na jednom kabelu 3-4 přestavníky (jestli to trafo utáhne). Jedná se o elektromagnetické přestavníky BTTB. Aplikované na nové měděné kolejivo.

PříspěvekNapsal: ned 23 zář, 2007 11:47 am
od PetrL
Jeden přestavník bere cca 0,9A. Bohatě stačí průměr 0,8mm (průřez 0,5mm2). Proud vodičem teče jen mžikově, proto by teoreticky mohl být podstatně slabší, ale je třeba počítat se zkraty, proto společný vodič 0,8mm a k jednotlivým přestavníkům pak 0,5mm.

PříspěvekNapsal: ned 23 zář, 2007 11:52 am
od ondrejSitar
Děkuji za info :)

PříspěvekNapsal: ned 23 zář, 2007 5:29 pm
od PetrL