Příspěvekod D » čtv 25 kvě, 2023 7:15 am

luftak:
Bububu!

> spolehlivě zabrání aktivaci jištění na trafu / v základně?
Bavili jsme se o situaci, ve které zdroj žádnou ochranu nemá, případně je pro použití v modelové železnici předimenzovaná.

> Takže když se mašina zasekne ve zkratu na srdcovce
Tak přes ni neteče plný zkratový proud nejištěného zdroje na krátko, ale omezený proud do 1,75 A, přičemž je obsluha na problém výrazně upozorněna.

Snad je ti jasné, že destruktivní účinky nemá samotný proud, ale záleží i na odporu místa ve zkratu a době působení. Proto je v sérii žárovka, která při průchodu jmenovitého proudu většinu tepelného výkonu vyzáří.

Žárovka není ochrana pro všechny případy, ale pokud bych si měl vybrat mezi ničím a žárovkou, tak zvolím žárovku. I když už žárovky nepoužíváme, jejich spolehlivost jsme v klubu ověřili praxí – a nejen my.
Uživatelský avatar
D
 
Příspěvky: 1357
Registrován: sob 27 úno, 2010 1:52 pm
Bydliště: Brno

Re: Nadproudová ochrana

Příspěvekod BohousP » čtv 25 kvě, 2023 7:53 am

Použití polyswitch-ů je popsáno v https://www.masinky.info/2012/01/chrani ... apominame/