Kromě problémů s nedokonalým nulováním, který uvádí Zdeno (viz poznámka dole), je ještě jeden poměrně málo známý problém, ale horší z hlediska bezpečnosti. Spínané zdroje potřebují kvalitní filtry na vstupu i výstupu. A pokud je ve zdroji k dispozici vodič PE (žlutozelený) velmi často se odrušovací kondenzátory připojují jedním pólem na něj (viz obr ). Na straně 230V je to výborné, ale někteří konstruktéři to dělají i na straně sekundární. Prostě ze svorek + a - jsou kondíky proti PE. Tím pádem nejde o galvanické oddělení a např. DCC signál takovým kondenzátorem může bez problémů téct. Někdy dokonce je svorka mínus pólu přímo spojená s PE. (Zdroje z PC!!!)
Proto tvrdím, že není vhodné pro vláčky používat zdroje s ochranným vodičem.
Ad Zdeno: pokud je v bytě nebo klubovně rozvod TN-S (3 vodiče, L černý, N bleděmodrý a PE žlutozelený), nemůže být na PE žádný úbytek napětí, protože ním neteče proud. To je také důvod, proč je dnes TN-S soustava povinná pro nové instalace. To, co píše Zdeno je problémem v rozvodech TN-C (L+PEN).