Sandy píše:Začátek byl optimistický, oba přestavníky fungovaly bezvadně. Pak ale jeden z nich "zamrzl". Párkrát jsem ho přestavil ručně a pak jsem ho zkusil přestavit přes Výhybkový dekoder. A to byla evidentní chyba. Z jednoho "švába" se zakouřilo a bylo po všem.
HonzaM píše:Pokud mohu soudit na dálku, sandyho chyba zřejmě spočívala v tom, že ačkoli jsem na to upozorňoval (ale asi ne dost důrazně), jsou v nastavení od výrobce výstupy pro výhybky nastaveny na trvalé sepnutí (to vyhovuje pro želvy i pro přestavníky mající koncové vypínání, například MP1) a v případě impulsního přestavníku který možná ani nemá koncové vypínání je nutné prostřednictvím aplikace nastavit patřičně dlouhý impuls, který stačí k přestavení, ale potom se napětí na výstupu vypne. Je to popsáno v návodu, ale jak praví Murphy, návody čteme teprve až selžou veškeré pokusy zařízení přimět k činnosti.
Přestavník který použil sandy neznám, ale zřejmě poté co výhybku přestavil manuálně došlo k tomu, že byla cívka přestavníku trvale připojena k výstupu dekodéru.
Pokud jde o číslování výstupů a číslování tlačítek, jde opět o čtení návodu, tam je obrázek které tlačítko který výstup ovládá.
Podotýkám že jak návod, tak aplikace jsou v češtině.