Schémata, zapojení, návody, dotazy a postupy k využití v železničním modelářství.
Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf, 123.marek
od TomasM » čtv 03 říj, 2019 5:18 pm
Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
-
TomasM
-
- Příspěvky: 89
- Registrován: sob 17 led, 2015 2:34 pm
od TomHrom » pát 06 lis, 2020 10:46 pm
TomasM píše:Máte tam chybně zapojené závory. Správně je společný pól závor připojit trvale na zdroj, common relé na druhý pól zdroje. Přepínáním relé dojde k otevření a zavření závor. Ale pozor, zda mají závory koncové vypínání, pokud ne, mohlo by dojít ke spálení pohonu
Díky, po roce a měsíci jsem to konečně na zkoušku zapojil a funguje to
Stavím TT kolejiště pro svoje syny a stavebnice budov pro ostatní modeláře... //
www.delta-model.cz
-
TomHrom
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: ned 23 čer, 2019 11:11 pm
-
Zpět na Elektrika a elektronika
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků