Stránka 7 z 9

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: úte 02 kvě, 2017 7:40 am
od D
amirinda:
Neměl. Elektrickým součástkám zapojeným za sebou, v sérii, změna pořadí nevadí. Přes všechny teče stejný proud.

Kdybys to prohodil podle sebe, fungovalo by to stejně. Navíc bys mohl pro signalizaci použít místo dvou samostatných LED jednu dvoubarevnou LED, která má společný vývod pro mínus (na katodách).

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: úte 02 kvě, 2017 7:45 am
od amirinda
O.K., dík za info :wink:

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: pát 25 srp, 2017 6:45 pm
od Tomas Lebeda
Tak jsem zapojil zpětné ohlasy s led na představníku BTTB a v jedné pozici funguje a v druhé svítí pořád nezávisle na poloze výhybky.
Mám na zhlaví tři představníky a u všech jedna poloha funguje a druhá svítí pořád.
Poradí někdo kde jsem udělal chybu?
Schema tady
Obrázek

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: pát 25 srp, 2017 7:35 pm
od BohousP
Nejspíš bude problém v těch diodách, kterými spínáš více přestavníků naráz. Ušetřil jsi 3 diody, ale pravděpodobně tudy ti tam teče proud z jiných přestavníků. Doplň tři diody podle obrázku.

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: pát 25 srp, 2017 7:43 pm
od MiG
Já bych řekl, že musíte dát diody do všech povelových vodičů k výhybkám.
Výhybka má totiž jen jeden přepínací kontakt, který slouží současně pro zpětné hlášení a odpínání napájení v koncové poloze, do které je přehazováno.
Takže pokud máte výhybku do rovna, tak je plné napětí na zpětném hlášení rovno a z hlediska použití LED jen velmi málo snížené napětí na povelu odboč.
A vy si to převedete diodami přes cívky dalších přestavníků.
Vinutí cívek má odpor v jednotkách (max do několika desítek) Ohmů.

Bohuš byl rychlejší...

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: pát 25 srp, 2017 8:50 pm
od Tomas Lebeda
Moc děkuju, měl jsem takové tušení, že s tím ty diody mají něco společného.
Zkusím doplnit diody.

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 22 dub, 2018 2:39 pm
od amirinda
Ahoj,
dají se tyhle přestavníky napájet stejnosměrným napětím, řekněme 12v?

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 22 dub, 2018 3:00 pm
od D
amirinda:
Ano, dají.

V přestavníku BTTB jsou proti sobě dva elektromagnety, které po přivedení proudu k sobě přitahují kovové jádro. Je jim jedno, zda proud teče stejně nebo se střídá, svým magnetizmem jádro přitáhnou v každém případě. Napětí 12 V pro přestavení ještě dostačuje.

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: čtv 26 dub, 2018 5:55 pm
od amirinda
tak jsem to zkusil, zdroj 12v 2A a přestavník tak-tak cvaká, někdy až napodruhé, takže to je asi málo co?

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: pát 27 dub, 2018 5:26 am
od BohousP
amirinda píše:tak jsem to zkusil, zdroj 12v 2A a přestavník tak-tak cvaká, někdy až napodruhé, takže to je asi málo co?

Zcela určitě.

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 29 dub, 2018 10:19 am
od salem1309
tak jsem to zkusil, zdroj 12v 2A a přestavník tak-tak cvaká, někdy až napodruhé, takže to je asi málo co?

16V je nutnosť prúd nad 1A pri neodpojení na konci polohy okamžite odpáli vodič na cievke...odskúšané :!:

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 29 dub, 2018 11:55 am
od Pavel-HP
Proč nepostupovat podle návodu jak ovládat příslušenství. Napětí 16V AC, proud 1,5A, spínání mžikové, pomocí piánka. Je to takový neřešitelný problém??

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 29 dub, 2018 3:18 pm
od amirinda
a co to je za návod?

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 29 dub, 2018 3:35 pm
od Pavel-HP
Na každé krabičce s BTTB vyhybkou nebo piankem je návod k použití.

Re: Napájení přestavníků BTTB se zpětným hlášením LED

PříspěvekNapsal: ned 29 dub, 2018 3:41 pm
od BohousP
To je doporučené výrobcem přestavníku už od šedesátých let. Ten proud, co píše Pavel-HP, je max. proud zdroje (FZ01) a je 1,2A.
Cívky jsou navrženy na 16V AC, napětí 12 V sice jádrem cívky pohne, ale ne vždy "dojede" až na konec a nerozepne se koncový spínač. Cívka pak shoří.