od jirka13 » pon 08 led, 2018 5:28 pm
Šlo by k jednomu Xbus-boxu připojit více sad "stop" tlačítek? Mohl by kabel k tlačítkům být cca 15m?
-
jirka13
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon 06 říj, 2014 8:16 am
od BohousP » pon 08 led, 2018 7:10 pm
Přímo ne. Ale nejspíš by to šlo pomocí galvanického oddělení optočleny.
-
BohousP
-
- Příspěvky: 2931
- Registrován: stř 12 kvě, 2010 9:17 am
- Bydliště: Praha - Malešice
-
od fulda » pon 08 led, 2018 7:44 pm
jirka13 píše:Šlo by k jednomu Xbus-boxu připojit více sad "stop" tlačítek? Mohl by kabel k tlačítkům být cca 15m?
Neradil bych ti to.
Stejně to nemá moc smysl, koncepce je taková, že může být několik, až dokonce mnoho Xbus-Boxů u jednoho kolejiště. A ty mohou být 15m od sebe.
-
fulda
-
- Příspěvky: 4889
- Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
- Bydliště: Praha - Uhříněves
-
od jirka13 » ned 14 led, 2018 8:03 am
Díky za vysvětlení,
Jde o venkovní kolejiště tak se mě tam tahat xpressnet moc nechce a ani ho tam nepotřebuji. Používám Z21 s Power8 boosterem a Wi-Fi myši. Teď se odpojuje stop tlačítky přímo napájení kolejí přes relatko ale mašiny se zálohou napájení zareaguje až po vybití. Líbila se mi možnost jednoduše poslat mašinam emergency stop. Mohl bych tlačítko xbusboxu nahradit relatkem ovládanym sérií stop tlačítek?
Jirka
-
jirka13
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon 06 říj, 2014 8:16 am
od BohousP » ned 14 led, 2018 8:43 am
jirka13 píše:Díky za vysvětlení,
Jde o venkovní kolejiště tak se mě tam tahat xpressnet moc nechce a ani ho tam nepotřebuji. Používám Z21 s Power8 boosterem a Wi-Fi myši. Teď se odpojuje stop tlačítky přímo napájení kolejí přes relatko ale mašiny se zálohou napájení zareaguje až po vybití. Líbila se mi možnost jednoduše poslat mašinam emergency stop. Mohl bych tlačítko xbusboxu nahradit relatkem ovládanym sérií stop tlačítek?
Jirka
Tak to by šlo zcela určitě.
-
BohousP
-
- Příspěvky: 2931
- Registrován: stř 12 kvě, 2010 9:17 am
- Bydliště: Praha - Malešice
-
od fulda » ned 14 led, 2018 9:56 am
BohousP píše:jirka13 píše:Díky za vysvětlení,
Jde o venkovní kolejiště tak se mě tam tahat xpressnet moc nechce a ani ho tam nepotřebuji. Používám Z21 s Power8 boosterem a Wi-Fi myši. Teď se odpojuje stop tlačítky přímo napájení kolejí přes relatko ale mašiny se zálohou napájení zareaguje až po vybití. Líbila se mi možnost jednoduše poslat mašinam emergency stop. Mohl bych tlačítko xbusboxu nahradit relatkem ovládanym sérií stop tlačítek?
Jirka
Tak to by šlo zcela určitě.
P.S. bude to stejně komplikované, jako vytáhnout ven ten XpressNet a navíc tím člověk přijde o barevná světýlka.
Pokud by byl ten XbusBox v nějaké
vhodné krabici, tak k němu povede jeden
venkovní kabel a mohu si dovolit udělat všechna 3 tlačítka a všechny ledky. Ale to je celkem jedno.
-
fulda
-
- Příspěvky: 4889
- Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
- Bydliště: Praha - Uhříněves
-