Zatez S88

Vše pro digitální provoz - dotazy, praxe, návody, postupy, normy, kompatibilita atd.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf

Zatez S88

Příspěvekod belgarat » úte 19 led, 2016 9:22 am

Cau panove - prosim, jakou zatez mohu povesit na napajeni S88N modulu ze sbernice ? Idealne bych 'optosnimac' (az se mi povede) napajel 5V z S88N sbernice ponevadz feedback z nej stejne povede do S88 -- otazka je kolik unese abych temi IR diodami proud ponekud neprehnal
TT ep. IVa-b; analog + NanoX, DR5000. Pseudoprogramator, pindac nesmyslu
http://modelwiki.klfree.net
belgarat
 
Příspěvky: 2372
Registrován: čtv 27 pro, 2012 9:36 pm
Bydliště: Hřebeč u Kladna

Re: Zatez S88

Příspěvekod sidlo » úte 19 led, 2016 10:04 am

Záleží na centrále. Např.
http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_e.html má rezervovaný výkon 1,5 A
http://www.digi-cz.info/dcc-nanox-2015/ asi nedá víc než 1,0 A
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3606
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Zatez S88

Příspěvekod fulda » úte 19 led, 2016 11:12 am

Já bych řekl, že spíš záleží na drátech. Ten rozvod spoléhá na to, že zátěž je malá a tak nevadí, že je tam cestou spoustu přechodových odporů a tenké dráty.
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 4891
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves

Re: Zatez S88

Příspěvekod belgarat » úte 19 led, 2016 1:05 pm

OKa, zkazim neco externim napajenim 5V (pripadne z vetsiho via 78L05) kdyz propojim GND z S88 sbernice a "pridavku" se senzorem/y ?
TT ep. IVa-b; analog + NanoX, DR5000. Pseudoprogramator, pindac nesmyslu
http://modelwiki.klfree.net
belgarat
 
Příspěvky: 2372
Registrován: čtv 27 pro, 2012 9:36 pm
Bydliště: Hřebeč u Kladna

Re: Zatez S88

Příspěvekod sidlo » úte 19 led, 2016 1:30 pm

Na desku snímače jsem si dal přídavné svorky a ochrannou Shottky diodu, abych něco nevypálil při případném chybném zapojení. Potom jsem zvedl napětí přídavného zdroje asi o 0,3 - 0,4 V, což je úbytek napětí na ochranné diodě.
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3606
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Zatez S88

Příspěvekod fulda » úte 19 led, 2016 2:04 pm

belgarat píše:OKa, zkazim neco externim napajenim 5V (pripadne z vetsiho via 78L05) kdyz propojim GND z S88 sbernice a "pridavku" se senzorem/y ?

Stejná odpověď jako minule - pokud ti nevznikne žádná zemnící smyčka a nebo se ti nějak nerozběhnou zemnící potenciály, tak ne.
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 4891
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves


Zpět na DCC v praxi

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků