Stránka 1 z 1
Tovární reset dekodéru ZIMO, nebo vlastně i ostatních.

Napsal:
stř 28 lis, 2007 10:04 am
od Michal Dalecký
Potřebuju pomoc, nedaří se mi resetovat do továrního nastavení dekodér MX63 od ZIMO. Mam centralu LEnz a LH100. Je na to nějaký fígl? Je to pro dekodery od ostatních výrobců stejné? Diky
Re: Tovární reset dekodéru ZIMO, nebo vlastně i ostatních.

Napsal:
stř 28 lis, 2007 10:41 am
od Zdenek Valter
Michal Dalecký píše:Potřebuju pomoc, nedaří se mi resetovat do továrního nastavení dekodér MX63 od ZIMO. Mam centralu LEnz a LH100. Je na to nějaký fígl? Je to pro dekodery od ostatních výrobců stejné? Diky
Zápis hodnoty 8 do registru (CV) 8 nepomáhá ?

Napsal:
stř 28 lis, 2007 11:42 am
od Houmr
Ano mě to taky nešlo. Musel jsem hodnoty přepsat. Ani v návodu není uveden systém resetu. Já funkční dekodér Zimo MX68L použil do Sergeje.
Re: Tovární reset dekodéru ZIMO, nebo vlastně i ostatních.

Napsal:
sob 22 lis, 2014 3:12 pm
od vrbav
Zdravím potrebujem poradiť ako zresetovať ZIMO Mx 645 R, CV 8, hodnota 0 resp. 8, treba na to Zimo centrálu ?, pretože to nejde cez MM, Profi Boss a ani cez editor CV v JMRI.....ide to cez Lenz alebo Digitrax ?
Re: Tovární reset dekodéru ZIMO, nebo vlastně i ostatních.

Napsal:
sob 22 lis, 2014 4:07 pm
od vrbav
Tak nakoniec som na to prišiel, z jednej polskej stránky je toto :
Jaká je hodnota CV # 8 setů po resetu, pravděpodobně z výroby je 145 (= ZIMO)
V CV8 nelze nastavit hodnotu, je proměnná pouze pro čtení, nebo resetovat dekodér. Vrácená hodnota identifikátoru výrobce.
Zadejte první CV7 = 0 then CV8 = 8
Urobil som to cez Profiboss v režime PoM a dekodér na Cv 8 = 0 pekne blikol a vrátil sa do továrenských nastavení.....