Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: úte 12 kvě, 2015 2:15 pm
od 201
Tak sem si vyrobil tento modul a dnes sprovoznil.Velké dík Fuldovy za skvělou věc.
Zatím odzkoušeno na 6 vyhybkách a funguje výborně. Takže velká spokojenost.

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: pát 28 zář, 2018 7:49 pm
od fulda
Ahoj vespolek,

trochu si hraji s FBO pro z21. Celkem dobré (tedy na Roco zvyklosti), ale nějak si nejsem jistý, jak udělat nastavení.
Normálně má FBO 16 řádek pro zobrazení 16 modulů obsazení. Zadává se adresa počátečního modulu a od této adresy prostě zobrazuje 15 dalších.

ALE - ten praštěný Roco R-Bus má dvě skupiny detektorů, každá má 10 modulů. Tak si říkám, jestli to udělat tak, že FBO bude zobrazovat pouze 10 modulů a na jednom přepínači se bude přepínat skupina, nebo jestli se třeba těch 6 doplní z druhé skupiny? Nebo také nastavovat ofset?

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: sob 29 zář, 2018 7:57 pm
od fulda
OK, tak jsem se rozhodl pro variantu kdy podle jednoho přepínače budu zobrazovat první/druhou skupinu a doplním ještě šesti modulama z té opačné.
Ale protože sám z21 na svém hlavním kolejišti nepoužívám a na testovacím nemám tolik detekcí obsazení, tak bych potřeboval najít někoho, kdo má z21 a zároveň více než 10 modulů detekce obsazení (je jedno, jestli 10787 a nebo S88), případně mám i tu z21, ale nemám ty bloky.

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: sob 29 zář, 2018 9:43 pm
od dudlifuk
fulda píše:OK, tak jsem se rozhodl pro variantu kdy podle jednoho přepínače budu zobrazovat první/druhou skupinu a doplním ještě šesti modulama z té opačné.
Ale protože sám z21 na svém hlavním kolejišti nepoužívám a na testovacím nemám tolik detekcí obsazení, tak bych potřeboval najít někoho, kdo má z21 a zároveň více než 10 modulů detekce obsazení (je jedno, jestli 10787 a nebo S88), případně mám i tu z21, ale nemám ty bloky.

potreboval by som ujasnit pojmy. FBO zobrazuje celkovo 16x16 usekov t.j.256, roco zobrazuje 20 modulov po 8 vstupov t.j.160 usekov. Nestacilo by zobrazovat v jednej polohe prepinaca prvych 10modulov t.j. 80 usekov a v druhej polohe zvysnych 80 usekov ? neviem ci som to spravne pochopil. alebo je problem s adresovanim v druhej skupine ?

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: sob 29 zář, 2018 9:49 pm
od dudlifuk
Aha tak uz mi to je jasne. FBO by malo v prvej polohe 128 usekov a z21 da iba 80. zostava 48 t.j. 6 modulov po 8 vstupov. S88 modulov mam 8 kusov, chybaju mi tri aby som splnil tvoju podmienku. Prehrabem sa v doskach ci nahodou nemam nejake narobene do rezervy.

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: ned 25 dub, 2021 12:27 am
od Dancer
Tak jsem se také pustil do osazení FBO, jen nemohu sehnat součástku TD6278AP (UDN2981A). Má to být výkonový budič. Poradíte prosím, kde se dá koupit případně jestli je nějaká náhrada? Díky.

Re: Xbus FBO

PříspěvekNapsal: ned 25 dub, 2021 6:06 am
od dudlifuk
Dancer píše:Tak jsem se také pustil do osazení FBO, jen nemohu sehnat součástku TD6278AP (UDN2981A). Má to být výkonový budič. Poradíte prosím, kde se dá koupit případně jestli je nějaká náhrada? Díky.

nech sa paci napr. tu