NanoX / 6A

Vše pro digitální provoz - dotazy, praxe, návody, postupy, normy, kompatibilita atd.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf

NanoX / 6A

Příspěvekod fulda » pát 29 črc, 2011 6:14 pm

Ahoj vespolek,

Ve středu jsem řešil s Houmrem jak upravit NanoX aby byla schopná dát 6A.
Třeba časem udělá nějaké fotky a zařadí článek.

Vstupní podmínkou je že se použije notebookovej adaptér a nelze použít transformátor.
Třeba tenhle: odkaz.
Nebo některej z těchto: odkaz.

Jindra
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 4876
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod radeksindy » pát 29 črc, 2011 7:30 pm

Nechci vám kazit radost z objevování, ale zvyšovat maximální proud centrály nebo zesilovače není správná cesta. V Zababově máme bohužel dost zkušeností s 5A zesilovači Lenz. 5A je svářečka a když vám to proteče nesprávným místem, tak to napáchá hodně škod (u mé 555.0 Liliput se musela vyměnit značná část elektroinstalace). Všechny už je máme dnes omezené na 3 A, případný nedostatek výkonu se musí řešit přidáním dalšího zesilovače. Konejte jak chcete, ale varuju Vás 8)
radeksindy
 
Příspěvky: 2514
Registrován: stř 25 dub, 2007 12:50 pm

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod fulda » pát 29 črc, 2011 7:36 pm

A-ha, na tom názoru něco bude, díky za poznatek z praxe. Je pravda, že vodivost kolejiva je značně limitující a odolnost plastů taky.
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 4876
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod michal_n_cz » ned 31 črc, 2011 9:17 pm

fulda píše:A-ha, na tom názoru něco bude, díky za poznatek z praxe. Je pravda, že vodivost kolejiva je značně limitující a odolnost plastů taky.


Větší proudy mají opodstatnění pro provozování modelů větších velikostí 0,1,II , zahradní železnice atd. Pro Z-H0 bohatě stačí 2-3 A, rozsáhlejší kolejiště rozdělit na více celků a pro každý separátní booster, jak píše Radek. U některých typů kolejišť je to pak i výhoda, když je nějaký problém - zkrat atd. v jedné části - další může bez problému fungovat - typicky na modulovce.

Michal N.
Uživatelský avatar
michal_n_cz
 
Příspěvky: 842
Registrován: stř 09 led, 2008 9:17 pm
Bydliště: Olomouc

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod Houmr » pát 19 srp, 2011 8:06 am

První zkušenosti s testováním upravené centrály na 6A, je bezproblémové. Vypínání v případě zkratu nedělá žádné problémy, centrála reaguje okamžitě. I při tvrdém zkratování lokomotivou přímo na vyhybce s opačnou polaritou nečiní žádný problém, nejsou vidět žádné jiskry atd. Žádné stopy na kolejích ani kolečkách. Žádné zahřívání kolejí, vodičů. Podle mne pokud má někdo něco blbě zapojené, tak to vyhoří jak při 3A tak při 6A úplně stejně.
"HO" - DCC - III - IV
Uživatelský avatar
Houmr
 
Příspěvky: 1324
Registrován: sob 07 říj, 2006 5:44 pm
Bydliště: Bukovice

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod male zvire » pát 19 srp, 2011 8:51 am

Musím souhlasit s Radkem. Zvýšení max. proudu siec nemusí znamenat okamžité poškození elektroniky vozidel/kolejiště, ale určitě to nebude dělat dobře tišťákům v lokomotivách a pokud se sem-tam nějaký ten zkrat povede, tak se za čas můžou (ale taky nemusí) začít objevovat příznaky budoucích problémů.
Pokud to Houmrovi funguje, tak už bych to neměnil, ale já osobně bych ale šel cestou NanoX-CDE a boosteru. Má to totiž jednu velkou výhodu - pokud by v budoucnu bylo potřeba další zvýšení příkonu tak se prostě přidá další booster, potom další,...
Kdežto centrála donekonečna "nafukovat" nepůjde.
Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.Holly
Uživatelský avatar
male zvire
 
Příspěvky: 232
Registrován: stř 08 zář, 2010 4:35 pm

Re: NanoX / 6A

Příspěvekod Houmr » sob 20 srp, 2011 5:09 am

Jasně to chápeme všichni na boostru se už pracuje. :D
"HO" - DCC - III - IV
Uživatelský avatar
Houmr
 
Příspěvky: 1324
Registrován: sob 07 říj, 2006 5:44 pm
Bydliště: Bukovice


Zpět na DCC v praxi

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků