Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Vše pro digitální provoz - dotazy, praxe, návody, postupy, normy, kompatibilita atd.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf

Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod jv66 » pát 05 led, 2024 7:59 am

Ahoj, prosím o pomoc - něco dělám špatně a nevím co...
- Centrála DR5000, modul detekce obsazení S88N od DCC koleje, zapojená trakce J napřímo do jedné kolejnice, K do první svorky modulu S88N, ke druhé kolejnici připojená svorka 2 (podle návodu výrobce)
- Na NB běží konfigurační program Digikeijs, spuštěná konfigurace sběrnice S88, navolený 1 modul s 8 vstupy
- vybavím-li snímaný úsek (rukou nebo vozidlem), obsadí se mi na obrazovce VŠECHNY indikované úseky zaráz (všech osm svorek) !!! To je špatně, měl by regovat jen první úsek !!!
- zavřu konfigureční program Digikeijs, spustím TC, připojím DCC (Lenz USB), centrála reaguje, definuju osm bloků s indikátory 65.1 až 65.8, zapojení modulu S88N nechám stejně jako předtím. Po vybavení indikovaného úseku se mi obsadí VŠECHNY definované bloky v TC naráz !!! To je opět stejně špatně, měl by se obsazovat jen úsek 65.1 !!!!
A teď:
- nechám vše stejně, pouze vyměním centrálu za NanoX, předefinuju DCC připojení v TC (Lenz LZ100), TC centrála reaguje, v pohodě.
- po vybavaní indikovaného úseku (ruka nebo mašina) reaguje SPRÁVNÝ blok správně !! (pokud přepojím vodič na další svorky, regují vždy správné bloky)
Z výše uvedeného usuzuju, že je problém v centrále DR5000, resp. v jejím nastavení.
Otázka: Kde dělám chybu? Máte někdo pls podobné potíže?

Díky za nápady a tipy!
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned 16 bře, 2008 12:08 pm
Bydliště: Brno

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod sidlo » pát 05 led, 2024 8:21 am

NanoX počítá napevno pozici prvního snímače 513 v číslování JMRI, což je v číslování jiného programu může být 65.1.
U DR5000 se definuje první kontakt zpětného hlášení S88. Pokud je nastaven na 0, což možná je, tak v programu to bude vidět jako snímač 1 v číslování JMRI, nebo v číslování jiného programu může být 1.1.
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3606
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod jv66 » pát 05 led, 2024 10:53 am

Ano, souhlasím, je to tak. Nicméně netuším, proč mi reagují všechny bloky na jednu jedinou připojenu svorku na modulu S88N!
Např. v TC (Traincontroller) se obsadí všechny bloky s adresou 65.1 až 65.8 zaráz, čili vybavím-li jeden zapojený úsek, rozsvítí se všechny definované bloky s adresou 65.XX (čili osm).

Zkusil jsem situaci včera nějak nahrát na mobil...
https://youtu.be/BNvJJjaA3Qw

Jsem z toho Andula...
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned 16 bře, 2008 12:08 pm
Bydliště: Brno

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod sidlo » pát 05 led, 2024 11:29 am

To video pouze ukazuje to, co bylo popsáno v úvodním příspěvku, tedy nic nového.
Otázka zní co je v záložce Nastavení?
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3606
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod fulda » pát 05 led, 2024 11:54 am

koukám, že máš k dispozici dva moduly - co se stane, když použiješ ještě ten druhej? Tedy jako že máš 16 vstupů?
Za pravopisné chyby v této zprávě může moje učitelka češtiny.
Uživatelský avatar
fulda
 
Příspěvky: 4891
Registrován: pon 09 srp, 2010 8:08 am
Bydliště: Praha - Uhříněves

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod jv66 » pát 05 led, 2024 12:43 pm

Jasně, dnes večer zkusím připojit další modul S88N jak napadlo Fuldu a vyfotím i kartu nastavení DR5000 podle Šídla. Uvidíme...
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned 16 bře, 2008 12:08 pm
Bydliště: Brno

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod sidlo » pát 05 led, 2024 12:46 pm

První modul máš špatně nakonfigurovaný a druhý nebude vidět, respektive reagovat.
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3606
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod jv66 » pát 15 bře, 2024 8:39 am

Tak po delší době záhada rozluštěna.
Vše zapojeno a nakonfigurováno správně, problém je v samotné centrále DR5000 - chyba na sběrnici S88N.
Zjistili jsme to eliminačním způsobem - vyměnili jsme DR5000 za jinou a vše se chová, jak má.
Centrála je tedy vadná, zjišťuju možnosti opravy.
Dotaz na Fuldu - je cesta použít pro monitoring obsazenosti úseků před moduly S88N rozbočovač třeba LDT HSI 88 a připojit přímo do NB a tím obejít centrálu?
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned 16 bře, 2008 12:08 pm
Bydliště: Brno

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod HonzaM » pát 15 bře, 2024 10:06 am

jv66 píše:Tak po delší době záhada rozluštěna.
Vše zapojeno a nakonfigurováno správně, problém je v samotné centrále DR5000 - chyba na sběrnici S88N.
Zjistili jsme to eliminačním způsobem - vyměnili jsme DR5000 za jinou a vše se chová, jak má.
Centrála je tedy vadná, zjišťuju možnosti opravy.
Dotaz na Fuldu - je cesta použít pro monitoring obsazenosti úseků před moduly S88N rozbočovač třeba LDT HSI 88 a připojit přímo do NB a tím obejít centrálu?

Jaký má ta problematická centrála fw? A jaký má ta co funguje správně? Zatím jsem od nikoho o takové závadě neslyšel.
FREMO, Zababov N-scale
http://www.1ku160.cz
HonzaM
 
Příspěvky: 4084
Registrován: úte 05 úno, 2013 9:01 am
Bydliště: Praha

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod Dancer » pát 15 bře, 2024 11:34 am

HonzaM píše:Jaký má ta problematická centrála fw? A jaký má ta co funguje správně? Zatím jsem od nikoho o takové závadě neslyšel.

Mně v centrále odešla S88. Jen nevím, jestli sama od sebe nebo při flokování.
TT, centrála DR5000, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
 
Příspěvky: 162
Registrován: sob 28 črc, 2012 6:58 pm

Re: Centrála DR5000 + detekce obsazení S88N

Příspěvekod jv66 » pát 15 bře, 2024 4:32 pm

HonzaM píše:
jv66 píše:Tak po delší době záhada rozluštěna.
Vše zapojeno a nakonfigurováno správně, problém je v samotné centrále DR5000 - chyba na sběrnici S88N.
Zjistili jsme to eliminačním způsobem - vyměnili jsme DR5000 za jinou a vše se chová, jak má.
Centrála je tedy vadná, zjišťuju možnosti opravy.
Dotaz na Fuldu - je cesta použít pro monitoring obsazenosti úseků před moduly S88N rozbočovač třeba LDT HSI 88 a připojit přímo do NB a tím obejít centrálu?

Jaký má ta problematická centrála fw? A jaký má ta co funguje správně? Zatím jsem od nikoho o takové závadě neslyšel.


Vadná měla 1.6.1 updatovali jsme ji na 1.6.3. Ta funkční bohužel nevím, ale pokud by to bylo důležité, můžu zjistit.
Před a po update se vadná chovala stejně (stejně vadně...)
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned 16 bře, 2008 12:08 pm
Bydliště: Brno


Zpět na DCC v praxi

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků