Pater píše:Zdenek Valter píše:Pánové promiňte, ale tohle dohadování není řešení problémů Michala.
To si také myslím. Já se také dohadovat nechci, jen se chci dobrat relevantních odpovědí.Zdenek Valter píše:To Pater: Pokud řešíme problém 3, já podobně jako Pavel-HP vidím možný problém právě v tom napájení - to se dá eliminovat použitím externího zdroje.michal.kubista píše:1. K RJ12 konektorům - ty jsou dělané jako signálové,a proto se Pavlovi (a ani mě) nelíbí jako napájecí, zejména, jestli máš po cestě nějaké rozbočovače, spojky a podobně. 0.12W zvládnou, ale ztráty na několika přechodech můžou být kritické.
Já nevidím problém ani v napájení, ani v konektorech. Konektory RJ jsou z vyrobeny fosforbronzu a jsou zlaceny. Přenášený proud těmito konektory může být až 1,5A na pin. Podle specifikace sběrnice má být odběr jednoho zařízení menší než 20mA, což TCO splňuje. Na sběrnici je 12V, TCO pracuje na 5V, pro stabilizátor je potřebných 8V. Chcete mi říct, že na přechodech a vodičích máte úbytek 4V?
Promiň ale to 20 let co používám RJ konektory a má zkušenost je ta, že bych na ně až tak nesázel, stačí Ti špatně zasazený konektor, ulomený jazýček a v zápětí tam je problém.
Další věc je ta, že Ty přímo neznáš pravý stav věci a my bez měření Michala Š. vaříme jen z vody.
Taky si musíš uvědomit, že ty si ty případné chyby a úbytky máš možnost změřit a ověřit, jsi na to určitě suprově vybavený.
Michal Š. ne a tak bychom měli spíš stanovit metodu řešení a měření pro méně zdatné kolegy v elektrotechnice a ne tu slepě obhajovat svoje názory, které jsou samozřejmě racionální a pravdivé ale teď k tomu není vhodný čas.
Pater píše:Jen pro zajímavost, kdo z vás si připojuje Multimaus na externí zdroj?
No to si použil docela nevhodný příklad nemyslíš?
Pater píše:michal.kubista píše:2. Dioda ve schématu chrání pouze samotné TCO, ale pokud připojíš napájecí napětí na M L svorky obráceně a budeš mít připojený XpressNet, tak pouštíš dva zdroje proti sobě do tvrdého zkratu!!!
A spojování dvou zdrojů paralelně je podle vás úplně v pořádku?
Ale hochu hochu, od kdy se externí zdroj připojuje paralelně? Nebo jsem tuhle poznámku pochopil špatně?
Externí zdroje napájí přeci zařízení nezávisle na původním!!!
Tak jsem to myslel a tak rozumím tomu co píše Pavel-HP a Michal Kubišta.
Ale dost bylo řečí jestli se MIchalovi Š. povede instalovat externí zdroj a problém nezmizí tak bude zřejmé, že problém v napájení i přes rozvod RJ nebude.