Jo, včera jsem modul 16 výstupů ladil celý večer a nastavil 34 CV-registrů aby to dělalo co má. PeLi jsou asi vynikající věci, jen ten popis je srozumitelný pravděpodobně jen autorovi. Pominu, že je zavádějící.
Není to tak, že co funkce (adresa), to výstup. Modul pro příslušenství (ten velkej) má 16 "nezávislých" výstupů, ale umí přijmout jen 8 různých povelů. Bacha na to - to, co máš, umí přijmout jen 4 povely a ne 16. Viz návod:
http://videopeli.szm.sk/subory/zeleznic ... U-40SK.pdf a viz
http://videopeli.szm.sk/subory/zeleznic ... -40SKp.pdf, kapitola Režim dekodér pre príslušenstvo.
V CV 120 až 129 nastavuješ, které výstupy budou reagovat na které vyslané adresy:
CV 120 určuje, které výstupy budou ovládány při vyslání povelu na základní adrese: výstup č. 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Který výstup chceš ovládat, dáš
1, který ne, dáš
0.
Příklad: Chceš vysláním povelu na základní adrese zapínat výstupy 1 a 2, tedy vytvoříš třeba 0000 0011 = 3, tedy CV 120 = 3
CV 121 určuje to samé pro výstupy 16 až 9, obdobně jako výše, opět sestupně 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9.
Příklad: K výstupům 1 a 2 výše chci, aby se sepnul i výstup 15, takže CV 121 = 0100 0000 => CV 121 = 64.
Hotovo - a nyní vysláním adresy základní sepneš výstupy 1, 2, 15.
To samé nastavíš v CV 122 a 123 - výstupy ovládané adresou základ+1, a dále CV 124 a 125 pro základ+2 a CV 126 a 127 pro základ+3.
Dále nastavíš efekty, tedy to, jak se má příslušný výstup (hardwarový) zapínat, jak nabíhat či blikat či co. Tabulka 3.
Pak nastavíš chování náhodných generátorů, bacha, dej si napřed nejkratší čas a do začátku poměr 50/50, popíšu dále.
A pak si nastavíš, které náhodné generátory (1 i 2) budou mít vliv na které hardwarové výstupy 1 - 16.
Pak to buď zvládneš nebo zahodíš.
Pozn:
Náhodné generátory se v náhodných časech připojí na nějaký výstup a jemu předají stav. Když nastavíš periodu náhodného generátoru na maximum (Tab. 6 v návodu), bude se JEDEN stav ze všech třeba 16 výstupů měnit jednou za ty až dvě minuty, takže se některý výstup změní klidně třeba za půlhodinu. A poměr zap/vyp (Tab. 7 v návodu) NENÍ DÉLKA trvání toho kterého stavu, ale poměr toho, kolik je stavů "zapni" oproti "vypni", čili myslím, že pokud se to nemá časem (nad ránem) vše pozhasínat, musíš mít nastaveno 50/50. Je to uvedeno v tom návodu s příklady, viz výše.
P.S.: Moderní pravidla pravopisu se šíří i na Slovensku, se zdá:
Ak je 0-tý bit v CV27 nastavený na „1“, tak si dekodér pamätá nastavenie výstupov. 2-hý bit umožňuje nastaviť silnejší
potvrdzovací impulz ACK. Dá sa využiť pri problémoch načítania jednotlivých CV. Nastavením 3-tieho bitu v CV27 určujem... P.S.2: Autorovi jsem napsal s žádostí o doplnění popisu, uvidíme.