Re: Proč nemám rád LocoNet
Napsal: pon 11 čer, 2018 7:04 am
Například Uhlenbrock Daisy II.Jirka_US píše:1) Zatim si neuvedl ani jedine, ktere to neumi
Tam probíhá komunikace takto:
Příklad pro výhybku ve směru rovně:
- Kód: Vybrat vše
RX: BC 04 00 47 Request Switch State: 5
RX: B4 3C 30 47 Switch is in straight position response
Příklad pro výhybku ve směru do odbočky:
- Kód: Vybrat vše
RX: BC 04 00 47 Request Switch State: 5
RX: B4 3C 50 27 Switch is in diverge position response
V uvedených příkladech po paketu B4 již nenásledovala žádná komunikace po dobu delší než 30 sec.
Jednoduchý případ, jak se dá prezentovat chyba:
- vezmeme si jednu centrálu ze setu Daisy II
- dále si vezmeme jeden LN-Box (nebo jinou vhodnou rozbočku)
- k tomu budeme ještě potřebovat dva ovladače ze setu Daisy II
- ... a odpovídající počet kabelů
- Nejprve k centríle připojíme jeden ovladač a nastavíme si na display výhybky 1-8
- po té jej odpojíme a připojíme druhý s výhybkamy 9-16
- i druhý ovladač odpojíme a připojíme jej do LN-boxu. Zatím je to jediné připojené zařízení, LN=box není připojen k centrále
- Nyní k tomu samému lnboxu připojíme i první ovladač
- teprve teď připojíme lnbox k centrále
- sledujeme dění na displayích obou ovladačů
- ... a komu je to málo, tak si může dění sledovat i nějakým snifferem