od HonzaM » čtv 30 lis, 2017 9:46 am
V souvislosti s dotazem Jirky_s jsem si uvědomil nutnost upozornit na jeden problém s adresováním detekcí obsazení (zpětných ohlasů) u DR5000. V továrním nastavení totiž má centrála zadáno že má připojen jeden modul S88, čímž je obsazeno prvních 16 adres. Jestliže ale uživatel S88 nepoužije, pak mu při použití LocoNetu nebo B-bus tyto adresy budou chybět, došlo by k duplicitám. Sám jsem na tento problém narazil a upozornil mne na to vývojář výrobce: kterému jsem si stěžoval že mi na LocoNetu nefunguje prvních 16 ohlasů. DR5000 umožňuje současně používat různé sběrnice pro zpětné ohlasy, ovšem nesmí dojít ke kolizi adres. To je logické, jenže ne každý si to uvědomí, asi žádný modeláŕ nepoužívá dvě nebo tři sběrnice na jednom kolejišti a tak ho nenapadne se o to zajímat. S LocoNetem je možné mít k dispozici 2048 zpětných ohlasů, ale nesmi zapomenout, že nesmí použít ty adresy, které už má obsazeny na jiné sběrnici. Je ovšem nesmysl když výrobce v továrním nastavení má zvoleno nastavené obsazení na jedné sběrnici. Výrobce jsem upozornil, že je nutné toto změnit, v nových verzích firmware už by to mělo být vyřešeno.