Centrála DR5000

Vše pro digitální provoz - dotazy, praxe, návody, postupy, normy, kompatibilita atd.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H., Rudolf

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod zdeno » ned 26 čer, 2022 3:32 pm

Zdenek Valter píše:Zkouším připojit DR5000 na PC WIN 10 přes USB2.0, ale PC ho nedetekuje.
Existuje nějaký driver do win 10 pro USB na tuto centrálu?

mam dojem, ze centrala "DR5000. exe" se musi instalovat a pak by se to melo hlasit samo.
Uživatelský avatar
zdeno
 
Příspěvky: 3034
Registrován: pon 11 črc, 2011 8:54 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod jamik22 » ned 26 čer, 2022 5:21 pm

Někdy zlobí WIN 10. Stáhni si free utilitu USB manager. Vidíš tam obsazenost portů a také si je můžeš uvolnit, pokud by tam na nich něco viselo. Občas se to stává :)
jamik22
 
Příspěvky: 481
Registrován: pát 22 úno, 2008 9:05 pm

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 čer, 2022 6:32 pm

Zdeno díky za nakopnutí správným směrem. Chyba mezi židlí a klávesnicí.
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 čer, 2022 6:45 pm

Nicméně posun jen částečný JMRi mi ho nedetekuje :-(
Mám nastaveno takto - viz obrázek.
Přílohy
DR5000 install.png
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod zdeno » ned 26 čer, 2022 7:55 pm

centralu DR5000 vubec nepouzivam, prace s odvsivenim ruznych problemu mi proste nestoji za namahu.
---
Mam blby dojem, ze USB na DR5k je uzavrety system, ktery do sebe nic nepusti. Pouze indikuje, co se tam deje.
Teda pouzit USB ako branu na Loconet pro JMRI je dost problematicke. Neni propojeni mezi programy JMRI a DR5k.
---
Myslim si ale, ze je tam propojeni pres TCP/IP, ale to jsem nikdy nezkousel. Hadam nekdo poradi.
Uživatelský avatar
zdeno
 
Příspěvky: 3034
Registrován: pon 11 črc, 2011 8:54 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod workous » ned 26 čer, 2022 8:45 pm

Je to tedy delší doba co jsem zkoušel DR připojit k JMRI a měl jsem to takto a bez problémů - propojení přes USB mám Windows 10 Pro.
Přílohy
JMRI.png
Roco Geoline/DCC DR5000 + RocRail/JMRI momentálně v pauze..
Uživatelský avatar
workous
 
Příspěvky: 2139
Registrován: sob 15 lis, 2008 12:05 pm

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod zdeno » pon 27 čer, 2022 4:45 am

tak jsem to vytahnul a tu je nastaveni, je dulezite restartovat JMRI.
dr5k.JPG
Uživatelský avatar
zdeno
 
Příspěvky: 3034
Registrován: pon 11 črc, 2011 8:54 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod sidlo » pon 27 čer, 2022 4:56 am

Zdenek Valter píše:Nicméně posun jen částečný JMRi mi ho nedetekuje :-(
Mám nastaveno takto - viz obrázek.

1) Musí být správně nainstalované ovladače. Musí se postupovat dle manuálu. Napřed nainstalovat SW.
2) Přesvědčit se, že jsou ovladače skutečně nainstalované, viz manuál.
3) Pokud se vše povedlo tak se může spustit program DR5000 a připojit centrálu.
4) Pokud se vše povedlo, tak program DR5000 ukazuje číslo portu pro LocoNet, viz obrázek.
5) potom ukončit program DR5000, spustit JMRI a nastavit příslušný port.

DR5000-COMn.png
DR5000-COMn.png (121.97 KiB) Zobrazeno 2797 krát
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3613
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 1:48 pm

zdeno píše:tak jsem to vytahnul a tu je nastaveni, je dulezite restartovat JMRI.
dr5k.JPG

Ten obrázek je nečitelný :-(
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 2:21 pm

To ale mám:
Nastavení com.png
Tohle mi ukazuje Digikeijs
Nastavení com.png (42.12 KiB) Zobrazeno 2724 krát


Nicméně při startu je tam tohle:
Strat JMRI.png
A tohle mi hlásí při startu JMRI
Strat JMRI.png (13.39 KiB) Zobrazeno 2724 krát
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod zdeno » pon 27 čer, 2022 2:30 pm

das si EDIT CONNECTION a tam si vyberes port od DR5000.
Pokud mas DR5k dobre nainstalovane, tak se ti objevi 3 porty na volbu. System, Loconet a Xpressnet.
Vyberes to na Loconet a musis JMRI restartovat.
Uživatelský avatar
zdeno
 
Příspěvky: 3034
Registrován: pon 11 črc, 2011 8:54 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 3:29 pm

zdeno píše:das si EDIT CONNECTION a tam si vyberes port od DR5000.
Pokud mas DR5k dobre nainstalovane, tak se ti objevi 3 porty na volbu. System, Loconet a Xpressnet.
Vyberes to na Loconet a musis JMRI restartovat.

No ale já ho tam mám - je to ten COM8 viz předchozí obrázky - restart JMRI mi hlásí použití portu COM8 ...
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod zdeno » pon 27 čer, 2022 4:42 pm

zajimave :D :D
---
zkus preinstalovat program DR5000 a pripoj USB, ci obsadi stejne porty.
Pak spusti JMRI a nastav port DR5000 Loconet.
Uživatelský avatar
zdeno
 
Příspěvky: 3034
Registrován: pon 11 črc, 2011 8:54 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod sidlo » pon 27 čer, 2022 4:49 pm

Zdenek Valter píše:No ale já ho tam mám - je to ten COM8 viz předchozí obrázky - restart JMRI mi hlásí použití portu COM8 ...

Obrázek
Je tam napsáno Serial port COM8 is in use. To znamená, že port je nastavený správně, ale už ho používá jiný program. Musíš zjistit který program to je (např. konfigurace DR5000) a ten před spuštěním JMRI ukončit.
Uživatelský avatar
sidlo
 
Příspěvky: 3613
Registrován: ned 27 dub, 2014 7:32 am

Re: Centrála DR5000

Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 5:52 pm

Jak to zjistím kdo ho okupuje?
BTW pro zdena - po odinstalaci programu Digikeijs se USB drivery neodstraní.
Zdenek Valter
 
Příspěvky: 2716
Registrován: pon 09 říj, 2006 2:38 pm
Bydliště: Ústí n.L.

PředchozíDalší

Zpět na DCC v praxi

Kdo je online