Jirka_S píše:Můžeš mi prosím napsat co kde mám nastavit v DR5000?
V TC mám adresy DO nastaveny od 65/1 až po 77/8, s H centrálou to běhá,
když jsem připojil DR5000 tak DO jsou jak barevná hudba.
Obsah stránky 39 kterou uvádí sidlo z anglického návodu je na stránce 13 českého návodu, který kupující dostává k centrále v tištěné formě.
Se sběrnicí S88N a jejím využitím ve spojení s DR5000 a TC9 nemám osobní zkušenosti, nicméně doporučuji nejprve připojit centrálu k počítači, spustit konfigurační program DR5000, kliknout na obrázku centrály na zásuvku ext88N a v zadávacím okně které se otevře zadat počet připojených modulů S88N se 16 vstupy a počet připojených modulů s 8 vstupy. V tabulce přehledu by se měly v jednotlivých čtverečcích "zatržítkem" indikovat aktuálně obsazené úseky. Pokud je toto v pořádku, je potřeba detekce obsazení správně zadat v TrainControlleru - jak píšu, nemám zkušenost jak se to praktikuje u
S88, já používám LocoNet, při zadávání adresy detekce na příslušný úsek postavím mašinu a zadám "najít první volnou adresu" a TC si ji najde a uloží sám. Předpokládám že komunikace centrály s TrainControllerem funguje a lze tedy ovládat jízdu mašin i příslušenství, pak by měly normálně fungovat i detekce obsazení.