První adresa modulu DR4088LN se zvolí následovně:
1. Krátce se stiskne programovací tlačítko, zelená LED začne blikat rychleji.
2. Zadá se číselná hodnota požadované adresy, třeba "1". U ovladače Daisy II je třeba to realizovat přes položku menu "příslušenství" a vybráním šipkovými tlačítky a poté číselným tlačítkem - volbou "1" dojde k navolení základní adresy zvolené skupiny osmi, tlačítkem 2 o jednu vašší, atd. Zelená LED bude po této volbě blikat ještě rychleji.
3. Zadá se obdobným postupem číselná hodnota požadovaného počtu vstupů, tedy v případě využití všech vstupů které má modul k dispozici to znamená 16. Zelená LED bude nadále blikat stejnou frekvencí jako před započetím programování a adresy jsou uloženy do paměti modulu - jestliže byla v kroku 2 zvolena 1, budou adresy jednotlivých vstupů 1,2,.......16, analogicky při volbě třeba 50 budou adresy 50. 51,....65.
Při programování indikace na TrainControlleru se v položce připojení (connections) vybere volba 1. LocoNet Plain Number. Do políčka adresy (Adress) se vloží naprogramovaná adresa, "stiskne" se softwarové tlačítko "Scan..." Objeví se nabídka nabízející že začne skenování zvolenou adresou. V detekovaném úseku samozřejmě musí stát lokomotiva, osvětlený vagon nebo vagon s kolečky opatřenými vodivým lakem. Jakmile dojde k detekci, skenování se zastaví a zvolená adresa se uloží k tomuto kontaktu.