od Jarda H. » sob 13 zář, 2008 9:36 pm
Pracovně se taky pohybuji kolem HP a napadá mne podívat se do starých norem, mám dojem že by to mohly být
ČSN 38 9100 a případně i 389110 - ale ty
dnes už neplatí a na netu k přečtení jsem je už neviděl ?! Snad půjčit někde v technické knihovně nebo pokud je někdo nemá v práci mezi starými vyřazenými ?!
Obecně platí ze současných vyhlášek toto (a asi se to nebude příliš lišit od původních ČSN) :
(1)
Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.
(2)
Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Dle starého předpisu doslova bylo uvedeno : Hasicí přístroj musel být vždy umístěn na snadno viditelném a volně přístupném místě ! Jiná bližší specifikace nebyla :wink:
(3)
Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. V prostoru nesmí být umístěny přístroje s nevhodnou hasební látkou (například vodní u trafostanice).
(4)
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.
(5)
V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.
(6)
V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky PO, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.
Tolik stručně předpisy
TT - analog - ČSD/DR, DB - III / IV