STACO 3A - pozor na minimální napětí
Po instalaci modulů STACO 3A jsem na svém "velkém" kolejišti zaznamenal u některých mašin výpadky na srdcovkách, jakoby tam žádný zásobník energie nebyl. A opravdu, při odpojení DCC se mašiny zastavovaly na fleku. Kolejiště je ovládané přes ústřednu ROCO Z21. Zajímavé bylo, že na zkušební koleji s ústřednou DR5000 vše fungovalo. Po delším bádání byla pointa následující: na Z21 jsem měl z nějakého důvodu nastavené napětí DCC signálu na 13,5V. Ústředna DR 5000 je provozována ze zdroje 15,8 VDC. Měřením SS napětí na dekodéru ZIMO byla hodnota se Z21 cca 11,3V a s DR5000 14,9V. No a v návodu pro STACo se píše, že minimální napětí je právě 11,3V, jinak se kondenzátory nenabíjejí. Takže jsem se pohyboval přesně na hranici, některé moduly fungovaly, některé ne... Řešení: v ovládacím programu Z21 jsem nastavil o 1V vyšší napětí a vše funguje jak má. 