Stránka 2 z 4

Re: Výběr pro digitální ovládání II

PříspěvekNapsal: čtv 17 bře, 2016 4:42 pm
od Fox
system config_2.pdf
(137.92 KiB) 345 krát
Tak jsem ještě zplodil jednu obludu. Otázka je, jestli to je správná cesta, je to pěkný monstrum...

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: čtv 17 bře, 2016 5:18 pm
od BohousP
Já bych tam použil GenLi HSI (DIGI-CZ 018), má víc S88-N vstupů, je rychlejší a nemá Xpressnet, což je v tomto případě výhoda. Předpokládám, že jsi to jen špatně opsal z webu (ony jsou popsány na jedné stránce).

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: čtv 17 bře, 2016 5:22 pm
od Fox
ano, díky. Je to tam dohromady a mohl jsem udělat chybu. Pokud tě ještě napadne cokoliv, proč by to nemělo nebo nemohlo chodit, na papíře se to řeší nejlíp! Přeji hezký večer.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: čtv 17 bře, 2016 6:28 pm
od sidlo
Poč si komplikujete život s S88, když ta centrála umí LocoNet?

Re: Výběr pro digitální ovládání II

PříspěvekNapsal: čtv 17 bře, 2016 10:24 pm
od HonzaM
fulda píše:Já bych řekl, že hledáš něco jako LocoBuffer, PR3, MS-100, nebo LocoBridge, ale vzhledem k tomu, jak často se člověk dočte, že je to problém, tak vlastně ani nevím které z těchto rozhraní hledáš a jestli to půjde použít.

Z těch co jmenuješ používám dva LocoBuffery a jednu PR3 a žádné problémy jsem s nimi dosud neměl. Syn používá PR3 se Z21 a také problém neměl (když pominu neúplný LocoNet Z21, to je ale problém Z21 a ne PR3). MS-100 ani LocoBridge neznám. Jestli půjde LocoBuffer nebo PR3 použít s Daisy II nevím, musel bych to vyzkoušet.
Zajímavě vypadá detektor obsazení Digikeijs DR4088LN, má 16 vstupů, s centrálou komunikuje po LocoNetu, zatím ho ale nemám plně vyzkoušený. Navíc má vstup S88. Prodává se i v setu s dalším DR4088, což poskytuje celkem 32 vstupů detekce obsazení.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 5:06 am
od HonzaM
Přečti si poslední příspěvky ve vlákně DR5000. Byl by to tak trochu risk, ta centrála je novinka, ale mělo by to pro Tebe několik výhod. Centrálu lze rovnou připojit k počítači, má totiž USB rozhraní. Komunikaci s TrainControllerem (Railroad & Co) komori vyzkoušel. Využil bys ovladač Daisy II, nevyužil bys "krabičku" od Daisy. Centrála DR5000 má vstup S88, takže připojení detektorů obsazení je také vyřešeno. Byl bys sice tak trochu "pokusný králík", nyní ale dvě tyto ústředny, jedna v Čechách a jedna na Slovensku fungují a zdá se že úspěšně.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 5:29 am
od Fox
Děkuji za tip, určitě projdu. I jiná řešení (než orig. prvky Uhlenbrock) jsou pokusy. Já mezitím zplodil viz příloha (verze 3).
(po prvním letmém náhledu manuálu DR5000 - mohla by to být bomba :D )

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 8:31 am
od komori
Centála DR 5000 je funkční a odzkoušena v těchto funkcích.
Myš Daisy II (modrá - Loconet) kterou již máš - funguje.
Je ověřeno i fungování myší MM2 (červená) a systému ovládání TCO.
Funguje a je ověřena zpětná vazba S88N (obsazení bloku),
- (maximálně 128 zpětných hlášek) od adresy 65.
Začala fungovat i se systémem TrainController 8 (testován GOLD).
Připojení k počítači kabel USB.
Bude mít podle výrobce i další funkce, ale zatím není funkční software (např. WIFI).
Od nového roku má již uvolněný čtvrtý Update a podle diskuzí je již rozpracován další.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 9:30 am
od JanoW
Nechcem tu rozpútať žiaden flameware, ale vidí sa mi čudné, že vždy, keď sa TEORETICKY porovnávajú rôzne sytémy, je tu plno odborníkov a znalcov Loconetu, Digitraxu a pod. Ale keď ide o konkrétnu otázku, ako niečo zapojiť, nejak sa nám experti schovali do ulít. Pár vyhýbavých odpovedí je všetko. Prečo neporadíte konkrétne riešenie?

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 11:46 am
od HonzaM
JanoW píše:Nechcem tu rozpútať žiaden flameware, ale vidí sa mi čudné, že vždy, keď sa TEORETICKY porovnávajú rôzne sytémy, je tu plno odborníkov a znalcov Loconetu, Digitraxu a pod. Ale keď ide o konkrétnu otázku, ako niečo zapojiť, nejak sa nám experti schovali do ulít. Pár vyhýbavých odpovedí je všetko. Prečo neporadíte konkrétne riešenie?

Jaké vyhýbavé odpovědi máš na mysli? Na jakou konkrétní otázku postrádáš odpověď? Pokud jde o komponenty DCC, Multimaus, atd., byla tady zveřejněna naprosto jasná a konkrétní řešení, popsaná napřiklad BohoušemP. Domácí kolejiště i klubové moduly mám plně osazené Digitraxem a mohu dát zcela konkrétní odpovědi co a jak zapojit s LocoNetem, jaké komponenty použít.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 12:05 pm
od Fox
Jen moje reakce: díky všem za názory a nebylo účelem rozpoutat nějaké vedlejší diskuze. Vzal jsem si z toho řadu poznatků, detaily budu postupně upřesňovat. Budu též sledovat stav vývoje DR5000, protože mi to přijde jako nejlepší řešení. K DAISY II bych stejně potřeboval různé "škatulky navíc", které jsou v součtu možná stejně drahé jako nová DR5000... Uvidíme.

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 12:34 pm
od fulda
HonzaM píše:jaké komponenty použít.

Blb0 je, že žádná z těch komponent se nedá koupit a hlavně se nedá vyzkoušet někde v dohledné vzdálenosti.
Kupovat si něco v Holandsku a pak zjistit že mi to nevyhovuje je mrzuté.

A ještě mi nikdo neodpověděl na to pitomé LocoIO, které se tu v minulosti tolik chválilo že je dobré jako dekodér a zároveň jako zpětný ohlas??

Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 2:36 pm
od zdeno
    fulda píše:A ještě mi nikdo neodpověděl na to pitomé LocoIO, které se tu v minulosti tolik chválilo že je dobré jako dekodér a zároveň jako zpětný ohlas??

    Tvuj dotaz pokladam trosicku za podraz. Myslim si, ze problematice rozumis a jen tak potichucku provokujes. ;-)
    ---
    LocoIo je nastroj, ktery ovlada primo tlacitka (prepinace), vystupy na navestidla, indikaci cehokoliv, detekci cehokoliv, ale neumi primo ovladat silove vystupy (prestavniky).
    Takze optimalni reseni pro tohoto pana, jsou vystupy pres DCC a zpetna vazba pres Loconet.
    ---
    Loconet je velmi silny nastroj a kdo ho ma, uz se nikdy k Roco nevrati. Problem je ta dostupnost komponent.
    Jen tak na okraj, na Slovensku je Roco a Loconet tak 40% na 60%. A presto 99.9% lidi uprednostnuje analogove ovladani prislusenstvi. A pokud ma digital, tak pouziva DCC prvky.
    ---
    Idealni by bylo vsechno pres Loconet, ale potom tam chybi ty nestastne silove vystupy, ktere se snad ani nedaji koupit a musi se vyrobit.
    napriklad http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015010001
    Kvalitni centrala je treba tady: http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015060001
    Nikomu nevnucuji, jen pro zajimavost a pouceni.
    ---
    Pozor na infra Piko, to neni Loconet ani nahodou.

    Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

    PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 4:09 pm
    od fulda
    Zdeno, ale není řeč o silovém výstupu.
    Moje představa je použít LocoIO pouze jako vstupy, které se mi zobrazí jako zpětná vazba. Vlastní detektor obsazení si udělá každé malé dítě, takže silovku opustíme, máme už jen optron a jeho ledka svítí když je odsazeno a nesvítí když je volno. Já si naivně myslel, že to připojím na vstup LocoIO a ono se mi to tak nějak zobrazí jako zpětná vazba. Protože pokud to tak není, tak tomu potom nerozumím. Nebo to snad mám chápat tak, že LocoNet není síťová struktura, ale jen několik PtP spojení? takže si sice LocoIO budou spolu navzájem hezky povídat, ale počítač jejich rozhovor neuvidí? Není to nějaké komplikované?

    Buď se do toho zamotávám a nebo mám pocit, že je LocoNet sice silný nástroj, ale stojí na nějakých vachrlatých nožičkách.

    Nemáte k tomu někdo nějaké rozumné příručky co se s čím dá spojovat a co se jak řídí?

    Re: Hledání systémového řešení s DAISY II

    PříspěvekNapsal: pát 18 bře, 2016 7:03 pm
    od zdeno
    Je to jako procesor, musis nastavit vstupy/vystupy, adresy, co to ma delat a jak to ma reagovat.
    Kdo umi programovat, tak je ve vyhode. Pro ostatni je to gulas. Je to smutne konstatovani, ale je to tak.
    Navic je to uz komercni a teda s tim budou problemy. Navic je to zbytecne slozite a prepatnactene.
    ---
    Uz delsi dobu zkousim navrhnout Locoio na Atmega88, kde by to bylo omnoho jednodussi a uzivatelsky prijemnejsi.
    Zkusim si s tim svihnout.