jares píše:Dobrý den, chci se zeptat na praktické využití virtuálních kontaktů, lze pomocí nich docílit toho, že jeden detektor obsazení bude obsluhovat dva sousední bloky?
Houmr píše:Neříkám že to nejde. Podle mne by to řešit mohl.
Jojo píše:Podla mna to tiež ide, ale ja mam TC 7.a tam sa to da.
Pánové, snažně vás prosím, prezentujte pouze ověřené věci!!! Pokud jste přišli na nějaké fígle, které neznám, rád se přiučím, ale musíte také uvést,
JAK se to udělá.
to Houmr: Honzo, že by zase nějaké "
bloky přes výhybky"?
to JOJO: Jozef, nevím o tom, že by to ve verzi "7" šlo udělat. Můžeš to tedy vysvětlit?
to jares: Podle mne to
NEJDE. Jde sice udělat blok, který bude mít přiřazené VK, jako indikaci obsazení, ale nejde v něm zastavit a detekovat obsazenost standardním způsobem. Což je tedy k ničemu.
Protože vidím, že jsem činnost virtálního kontaktu (VK) nepopsal dost jasně, upravil jsem některé části článku
RailCo - Indikátory, konkrétně část
Virtuální kontakt. Tam se dozvíte, proč to možné není. Pokud má kdokoliv nějaké jiné informace, sem s nimi.